Mewn gweithfeydd pŵer thermol mawr, mae'r trydan a gynhyrchir gan y generadur yn cael hwb i'rnhrawsnewidyddac yna ei drosglwyddo dros bellteroedd hir i bob defnyddiwr yn y rhwydwaith pŵer cymdeithasol. Mae'r erthygl hon yn disgrifio'r dulliau adeiladu a'r prosesau ar gyfer gosod a chomisiynu newidydd mawr mewn gwaith pŵer thermol, ac yn gwneud trafodaeth ragarweiniol ar dechnoleg gosod a chomisiynu trawsnewidyddion pŵer.
1. Paratoadau cyn gosod y newidydd
(1) Wrth adeiladu gorsaf bŵer, pan fydd y newidydd pŵer wedi'i osod yn ei le, oherwydd corff mawr y newidydd, wrth wirio'r maint, mae angen cadarnhau safle'r ganolfan a chyfeiriad y llinellau sy'n dod i mewn ac allan yn gywir yn gywir. Dim ond pan fydd yn cwrdd â'r gofynion dylunio y gellir ei bennu ar sylfaen y newidydd. Mae'r rheoliadau gosod trydanol yn nodi y dylai'r newidydd sydd â ras gyfnewid nwy fod â llethr 1% -1. 5% ar hyd cyfeiriad llif aer y ras gyfnewid nwy. Y pwrpas yw ei gwneud hi'n haws i'r nwy a gynhyrchir yn y tanc olew lifo i'r ras gyfnewid, gan ffurfio gweithred amddiffynnol. Pan fydd y newidydd ar waith, dylid cadarnhau y dylai gwerth effaith y recordydd effaith newidydd fod yn llai na 5g o gyflymiad disgyrchiant. Os yw'n fwy, dylid cysylltu â'r gwneuthurwr i drin cyngor.
(2) chwistrellu nitrogen ar gyfer amddiffyniad gwrth-leithder: ar ôl i'r newidydd fod yn ei le, os na ellir ei osod mewn pryd, er mwyn atal corff mewnol y newidydd rhag mynd yn llaith, dylid chwistrellu 99.99% o nitrogen purdeb uchel i'r blwch, a dylai'r pwysau nitrogen fod 0. 01-0. 0 3mpa. Ar ôl pigiad, dylid monitro olrhain nitrogen ar amser, a dylid gwneud cofnodion ysgrifenedig cyfatebol. Pan fydd y gwerth pwysau yn is na 0.01MPA, dylid ailgyflenwi nitrogen mewn pryd.
2. Archwiliad Corff Trawsnewidydd
2.1 Camau a dulliau archwilio corff trawsnewidyddion.
(1) Rhyddhau nitrogen. Wrth archwilio corff newidydd llawn nitrogen, dylid dewis tywydd heulog, di-wynt a sych. Dylid agor drws y twll archwilio i ryddhau'r pwysau nitrogen yn y tanc olew. Ar ôl agor y twll archwilio i'w awyru am 30 munud, dylai personél sy'n gwisgo oferôls di-botwm ac esgidiau sy'n gwrthsefyll olew fynd i mewn i'r tanc olew trwy'r twll archwilio i'w archwilio.
(2) Cynnwys Arolygu Corff. Wrth osod y newidydd, dylai'r corff fod yn agored i'r awyr am ddim mwy nag 16 awr. Rhaid i'r offer a ddefnyddir gael eu goruchwylio gan berson ymroddedig, cofrestrwch a rhaid cadw cofnodion benthyca a dychwelyd. Prif gynnwys archwiliad y corff: Ni ddylai'r gefnogaeth drafnidiaeth a gwahanol rannau o'r corff symud nac anffurfio. Dylai'r bolltau mewnol gael eu tynhau'n iawn. Dylai inswleiddio'r craidd, clampiau, iau haearn a chydrannau eraill i'r ddaear fod yn dda; Mae'r inswleiddiad mewnol wedi'i glymu'n gadarn ac nid oes unrhyw ddifrod; Mae pellter inswleiddio'r wifren blwm yn gymwys. Nid oes dyfais newid foltedd cyffroi, ac mae'r tapiau'n gyson â'r safle a nodir gan y dangosydd, ac mae'r cyswllt a'r dargludedd yn dda. Dylai'r ddisg gylchdroi symud yn hyblyg a chael ei selio'n dda. Gwiriwch a oes saim, malurion a dŵr ar waelod y tanc olew. 2.2 Prawf Corff Trawsnewidydd. Ar ôl yr arolygiad, cynhelir y profion canlynol: mesur inswleiddio craidd; mesur gwrthiant inswleiddio ochrau foltedd uchel ac isel y troellog ac i'r llawr; mesur gwrthiant DC y troellog; Mesur newid y newidydd, a dylai'r gwall fod yn llai na 0. 5%.
3. Gosod ategolion y corff
(1) Dylai'r ategolion a osodir yn yr awyr agored fodloni'r gofynion canlynol: dylai lleithder cymharol yr amgylchedd fod yn llai na 75%, a dylid ychwanegu'n barhaus aer sych â phwynt gwlith islaw gradd -40 yn barhaus at y blwch yn ystod y broses osod. Dylai'r rhannau agored gael eu gorchuddio â ffilm blastig, ac ni ddylai'r amser amlygiad parhaus fod yn fwy na 8 awr. Ar ôl gwaith bob dydd, dylid tynnu gwactod i ychwanegu aer sych o 0. 01-0. 03mpa.
(2) Triniaeth Selio: Dylai'r holl gymalau fflans fod yn gyfan ac wedi'u selio'n dda.
(3) Gosod dyfais oeri: Cyn ei osod, dylid chwistrellu'r ddyfais oeri gyda 0. 03MPa o 99.99% nitrogen purdeb uchel am 30 munud heb ollwng. Dylai'r tu mewn gael ei fflysio ag olew inswleiddio cymwys a dylid draenio'r olew gweddilliol. Dylai'r modur ffan a'r llafnau gael eu gosod yn gadarn a chylchdroi yn hyblyg. Dylai'r falfiau ar y gweill gael eu gweithredu'n hyblyg ac yn gywir, a dylai'r cymalau gael eu selio'n dda. Dylid glanhau'r biblinell olew allanol. Mae'r sêl pwmp olew a'r ras gyfnewid llif olew mewn cyflwr da, mae'r llyw yn gywir, ac nid oes sŵn annormal na gorboethi.
(4) Gosod Cabinet Storio Olew: Dylid gosod y Cabinet Storio Olew ar ôl ei archwiliad mewnol a'i lanhau. Mae'r cyfeiriad gosod yn gywir. Dylai'r mesurydd lefel olew symud yn hyblyg, dylai'r arwydd fod yn gyson â'r lefel olew wirioneddol, dylid lleoli cyswllt signal y mesurydd lefel olew yn gywir, a dylai'r inswleiddio fod yn dda.
(5) Gosod piblinell Transformer: Dylai'r holl biblinellau gael eu sychu'n lân a dylid selio eu cymalau yn dynn.
(6) gosod y riser: Cyn gosod y riser, dylid cwblhau prawf trosglwyddo'r newidydd cyfredol yn gyntaf (cynnwys: ymwrthedd inswleiddio'r troelliad inswleiddio; gwiriwch y grŵp gwifrau a'r polaredd; mesur gwrthiant DC y troelliad; mesur gwall; mesur gwallau y dylid mesur cromlin nodweddiadol y trawsnewidydd cyfredol i fod yn gywir), a dylid bod y trawsnewidydd cyfredol i fod yn gyfredol), a bod y trawsnewidydd eilaidd yn gywir), a’r trefniant eilaidd i fod yn gywir) yn cael Dylai inswleiddiad y bwrdd terfynell allfa newidydd cyfredol fod yn dda ac wedi'i selio'n dynn. Dylai'r dull gosod riser fod yn gywir. Dylai'r plwg fent gael ei leoli ar bwynt uchaf y riser.
(7) Gosod bushing: Dylai'r bushing capacitive basio'r prawf (cynnwys: mesur yr ymwrthedd inswleiddio; mesur y gwerth tangiad colled dielectrig tanΔ a gwerth cynhwysedd), ni ddylai'r bushing llawn olew fod â gollyngiad olew, a dylai'r arwydd lefel olew fod yn normal. Ni ddylai fod unrhyw graciau na difrod ar yr ymddangosiad; Dylai arwyneb ar y cyd flange metel y bushing fod yn wastad; Dylai selio'r strwythur top bushing fod yn dda, a dylai'r cysylltiad fod yn dynn. Dylai dangosydd lefel olew y bushing llawn olew wynebu tuag allan, a dylid daearu'r sgrin ddiwedd yn ôl yr angen. Dylai wyneb y cylch cydraddoli fod yn llyfn a dylai'r gosodiad fod yn gadarn ac yn gywir.
(8) Gosod ras gyfnewid nwy: Dylai'r ras gyfnewid nwy gael ei harchwilio a'i chymhwyso cyn ei gosod, dylai'r gwerth gosod gweithredu fodloni'r gofynion gwerth gosod, a dylid dileu'r mesurau trwsio ar gyfer cludo. Dylai'r ras gyfnewid nwy gael ei gosod yn llorweddol, dylai'r saeth ar y clawr uchaf dynnu sylw at y cabinet storio olew, a dylid selio'r cysylltiad yn dynn. Dylai'r blwch casglu nwy gael ei lenwi ag olew inswleiddio a'i selio'n dynn.
(9) Dylai cyfeiriad gosod y ddyfais rhyddhad pwysau fod yn gywir, dylai tu mewn i'r gorchudd falf a'r codwr fod yn lân, wedi'i selio'n dynn, dylai'r cysylltiadau trydanol symud yn gywir, a dylai gwerth y grym gweithredu fodloni gofynion y ffatri.
(10) Dylai selio'r bibell gysylltu rhwng y desiccant a'r cabinet storio olew fod yn dynn, dylai'r diluent fod yn sych, a dylai lefel olew y sêl olew fod ar y llinell wyneb olew.
(11) Gosod Dyfais Mesur Tymheredd: Dylai'r thermomedr gael ei raddnodi cyn ei osod, dylai'r cyswllt signal symud yn gywir; Dylai'r thermomedr gael ei addasu yn ôl y gwerth penodedig. Dylid chwistrellu olew inswleiddio i'r thermomedr ar y gorchudd uchaf. Ni ellir gwastatáu na throelli'n sydyn y signal ehangu (pibell fetel tenau y thermomedr), ac mae ei radiws plygu yn gyffredinol yn fwy na neu'n hafal i 50mm.
(12) dylid amddiffyn ceblau trawsnewidyddion ac adweithyddion; Dylid eu trefnu'n daclus a dylid selio'r blychau cyffordd. Dylai cylched signal y blwch rheoli fod yn gywir a chwrdd â gofynion dylunio'r lluniadau.
4. Llenwad Olew Trawsnewidydd
(1) Dim ond ar ôl iddo basio'r prawf y gellir chwistrellu'r olew inswleiddio i'r newidydd yn unol â darpariaethau'r safon genedlaethol gyfredol "Safon Prawf Derbyn Offer Trydanol" GB50150.